POSITION PAPILLON
MessagePosté :31 oct. 2010 19:16
par steph972
Bonjour, existe t il une table de conversion pour obtenir l'ouverture du papillon en %?
Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :01 nov. 2010 12:03
par mathr30
je ne sait pas si j'ai bien compris ... mais pour moi le papillon fermé égal 0% et le papillon grand ouvert égal 100%
Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :02 nov. 2010 11:09
par Manu
Salut Steph,
Tu parles de WinLog ou bien de l'afficheur quand tu dis chercher un fichier configuration pour afficher la position papillon en % ?
Sportivement,
Manu
Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :02 nov. 2010 19:19
par steph972
Je parle de WINLOG, en utilisant une entrée "USER" au lieu d'avoir l'affichage en volt est il possible d'avoir une table de conversion pour avoir en %
Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :03 nov. 2010 20:31
par mathr30
donc j'avais pas compris

Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :09 nov. 2010 02:05
par steph972
allo manu!!!

Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :10 nov. 2010 16:29
par Manu
steph972 a écrit :allo manu!!!

Ce Week Steph.
J'ai pas trop le temps je suis en train de faire ma maison
++
Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :16 nov. 2010 01:03
par steph972
Ok, j'attends

Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :16 nov. 2010 16:48
par Manu
Menu "View / Device Configuration"
Tu déroule la liste de ton logger et tu sélectionne l'entrée sur laquelle tu as cablé ton papillon (exemple : usr1 volts), puis =>
Dans "translation table", tu fais "Add..." et tu rentre : 0 , 0
puis "Add..." à nouveau et tu entres : 5 , 100
Tu clique sur "OK" 2 fois et voila, ton entrée 0-5V est exprimée en %
++
Manu
Re: POSITION PAPILLON
MessagePosté :23 nov. 2010 23:43
par steph972
think you mister manu