Bonjour,
J'ai eu une réponse de Peter à propos du problème des valeurs des thermocouples sur le contrôleur 2Y1. Voila ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ce problème :
Cordialement.
Manu
J'ai eu une réponse de Peter à propos du problème des valeurs des thermocouples sur le contrôleur 2Y1. Voila ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ce problème :
Enlever le condensateur C36 (1 nF).
C'est ce condensateur qui perturbe la lecture des données. Afin de tester, si quelqu'un veux me renvoyer son logger, je lui modifierais et validerais la solution.Manu a écrit :Cette modification est validée ! Elle est donc a appliquer sur tout nouvel assemblage. Pour ceux qui ont un logger 2Y1 avec ce condensateur, retirez le.
Cordialement.
Manu
Le plaisir automobile commence à 4000 tours par minute, là ou un moteur diesel s’arrête.
